elec10, псмотрел - автоматы защиты - обычные - как в квартире - на 16 ампер.
склоняюсь все-таки к такому http://www.tiberis.ru/collections/sv...g-arc-165-case. и вроде как гарантия довольно долгая.
Alkab вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Sponsored Links
Старый 19.05.2014, 13:57   Сообщение #2
elec10
Живет здесь

Член клуба
 
Имя: Евгений
Регистрация: 01.09.2010
Адрес: Тульская обл.
Авто: Renault Fluence 1,6 МКП Expression 1.6 МКП5 +"СР"+ESP;Hyundai IX35; 2,0; АКПП; пер. пр;компл.Travel
Сообщений: 4,710
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили 609 раз(а) в 462 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alkab Посмотреть сообщение
elec10, псмотрел - автоматы защиты - обычные - как в квартире - на 16 ампер.
склоняюсь все-таки к такому http://www.tiberis.ru/collections/sv...g-arc-165-case. и вроде как гарантия довольно долгая.
Alkab, посмотрел я его электрические характеристики на сайте и наверное огорчу тебя по току в сети (в питающей розетке), там что-то не освсем гуд получается:
1) информация с сайта производителя
- напряжение питающей сети (U) - 220 В (0.22кВ)
- потребляемая мощность (P) - 4,97 кВт;
- коэффициент мощности (cos фи) - 0,75 ( а если смотреть по инструкции по эксплуатации (pdf-файл на сайте), то cos фи вообще 0,7)
номинальный ток по формуле: I= P/U*cos фи = 4.97кВт/0.22кВ*0,75=30,1А. Тут нужен автомат мин на 40 А и проводка под данный ток:Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х6 (или 3х10, если проводка 3-х проводная)
2) данные из инструкции по эксплуатации по модели 165 (pdf-файл на сайте):
- напряжение питающей сети (U) - 220 В (0.22кВ)
- потребляемая мощность (P) - 7,1 кВт;
- коэффициент мощности (cos фи) - 0,7
Номинальный ток по формуле:
I= P/U*cos фи = 7,1кВт/0.22кВ*0,7=46,1А
Тут нужен автомат мин на 50А (я бы поставил на 63А). Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х6 (или 3х10, если проводка 3-х проводная) - для автомата с номиналом 50А. Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х10 (или 3х16, если проводка 3-х проводная) для автомата с номиналом 63А.
__________________
Кто с мечом к нам придёт, тот им в орало и получит!!!
elec10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Alkab (19.05.2014)
Старый 19.05.2014, 15:35   Сообщение #3
andrey-67
Знаток
 
Аватар для andrey-67
 
Имя: Андрей
Регистрация: 15.08.2013
Адрес: Смоленск
Авто: Fluence 1.6 МКПП Comfort рестайлинг
Сообщений: 408
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elec10 Посмотреть сообщение
Alkab, посмотрел я его электрические характеристики на сайте и наверное огорчу тебя по току в сети (в питающей розетке), там что-то не освсем гуд получается:
1) информация с сайта производителя
- напряжение питающей сети (U) - 220 В (0.22кВ)
- потребляемая мощность (P) - 4,97 кВт;
- коэффициент мощности (cos фи) - 0,75 ( а если смотреть по инструкции по эксплуатации (pdf-файл на сайте), то cos фи вообще 0,7)
номинальный ток по формуле: I= P/U*cos фи = 4.97кВт/0.22кВ*0,75=30,1А. Тут нужен автомат мин на 40 А и проводка под данный ток:Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х6 (или 3х10, если проводка 3-х проводная)
2) данные из инструкции по эксплуатации по модели 165 (pdf-файл на сайте):
- напряжение питающей сети (U) - 220 В (0.22кВ)
- потребляемая мощность (P) - 7,1 кВт;
- коэффициент мощности (cos фи) - 0,7
Номинальный ток по формуле:
I= P/U*cos фи = 7,1кВт/0.22кВ*0,7=46,1А
Тут нужен автомат мин на 50А (я бы поставил на 63А). Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х6 (или 3х10, если проводка 3-х проводная) - для автомата с номиналом 50А. Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х10 (или 3х16, если проводка 3-х проводная) для автомата с номиналом 63А.
Что-то ты загнул. 50А для инвертора... По факту на даче у меня стоит 25 амперный автомат, проводка - медь 4мм (от ввода до розетки 35м). Варю тройкой без всяких проблем.

Последний раз редактировалось andrey-67; 19.05.2014 в 15:54.
andrey-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 15:54   Сообщение #4
elec10
Живет здесь

Член клуба
 
Имя: Евгений
Регистрация: 01.09.2010
Адрес: Тульская обл.
Авто: Renault Fluence 1,6 МКП Expression 1.6 МКП5 +"СР"+ESP;Hyundai IX35; 2,0; АКПП; пер. пр;компл.Travel
Сообщений: 4,710
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили 609 раз(а) в 462 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey-67 Посмотреть сообщение
Что-то ты загнул. 50А для инвертора... По факту у меня стоит 25 амперный автомат, проводка - медь 4мм (от ввода до розетки 35м). Варю тройкой без всяких проблем.
Всё по требованиям и нормативам ПУЭ, а дальше каждый сам решает для себя сам, я только привёл данные для информации. Тем более расчёты под максимальную мощность, а сколько аппарат берёт реально это всё определяется опытным путём, но рассчитывать желательно на максимум.
Кстати, согласно данных ПУЭ "твоя" медяшка выдерживает при двужильном проводе ) на воздухе - 38А, при 3-х жильном варианте - 35А.
__________________
Кто с мечом к нам придёт, тот им в орало и получит!!!
elec10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 08:39   Сообщение #5
andrey-67
Знаток
 
Аватар для andrey-67
 
Имя: Андрей
Регистрация: 15.08.2013
Адрес: Смоленск
Авто: Fluence 1.6 МКПП Comfort рестайлинг
Сообщений: 408
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elec10 Посмотреть сообщение
Всё по требованиям и нормативам ПУЭ, а дальше каждый сам решает для себя сам, я только привёл данные для информации. Тем более расчёты под максимальную мощность, а сколько аппарат берёт реально это всё определяется опытным путём, но рассчитывать желательно на максимум.
Кстати, согласно данных ПУЭ "твоя" медяшка выдерживает при двужильном проводе ) на воздухе - 38А, при 3-х жильном варианте - 35А.
Ну так все правильно значит у меня - автомат (25А) сработает раньше чем поплавятся провода, у меня двухжилка на воздухе (ввод в доме и от него до гаража метров 25-ть, с учетом вихляний по дому провода ушло 35 метров).

Последний раз редактировалось andrey-67; 29.05.2014 в 08:41.
andrey-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием