Сообщение от Alkab Посмотреть сообщение
elec10, псмотрел - автоматы защиты - обычные - как в квартире - на 16 ампер.
склоняюсь все-таки к такому http://www.tiberis.ru/collections/sv...g-arc-165-case. и вроде как гарантия довольно долгая.
Alkab, посмотрел я его электрические характеристики на сайте и наверное огорчу тебя по току в сети (в питающей розетке), там что-то не освсем гуд получается:
1) информация с сайта производителя
- напряжение питающей сети (U) - 220 В (0.22кВ)
- потребляемая мощность (P) - 4,97 кВт;
- коэффициент мощности (cos фи) - 0,75 ( а если смотреть по инструкции по эксплуатации (pdf-файл на сайте), то cos фи вообще 0,7)
номинальный ток по формуле: I= P/U*cos фи = 4.97кВт/0.22кВ*0,75=30,1А. Тут нужен автомат мин на 40 А и проводка под данный ток:Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х6 (или 3х10, если проводка 3-х проводная)
2) данные из инструкции по эксплуатации по модели 165 (pdf-файл на сайте):
- напряжение питающей сети (U) - 220 В (0.22кВ)
- потребляемая мощность (P) - 7,1 кВт;
- коэффициент мощности (cos фи) - 0,7
Номинальный ток по формуле:
I= P/U*cos фи = 7,1кВт/0.22кВ*0,7=46,1А
Тут нужен автомат мин на 50А (я бы поставил на 63А). Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х6 (или 3х10, если проводка 3-х проводная) - для автомата с номиналом 50А. Провод с медными жилами в ПВХ изоляции сечением 2х10 (или 3х16, если проводка 3-х проводная) для автомата с номиналом 63А.
__________________