Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Химик  Тогда не понятно, что скажет давление в обоих контурах о полноте заправки...Рассуждая теоретически, количество заправленного фреона можно оценить по расходомеру, при условии, что через него идет только жидкая фаза.
 | 
	
 Кроме низкого давления, нужно также смотреть на давление конденсации (высокое), оно зависит от многих причин, в том числе и от кол-ва фреона в системе.
Жидкой фазой заправлять по низкому на включенной системе нельзя, высока вероятность гидроудара.
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Химик  У вас есть диплом мастера по холодильному оборудованию? | 
	
 Да, у меня есть диплом по холодильному оборудованию.