Кто сваркой в саду занимается?
Электричество на столбе возле участка. Нужно варить забор, придётся делать удлинитель метров 70. Какой провод выбрать? 2мм сечение потянет?
Сварочник - переносной Ресанта 190А.
Варить буду электродом тройкой.
2кв.мм вряд ли найдешь, 2,5кв.мм стандарт. Но... не хватит. При этой длине падение напряжения будет до 30V, твоя Pесанта кушает в пике 6500W. Т.е. 4 кв.мм минимум, бери обязательно провод сделанный по ГОСТ и в резине/морозостойкий (если в следующий раз будешь варить зимой, то вспомнишь с благодарностью). Сделанные по ТУ отличаются не только уменьшенным сечением жил, но и качеством самой меди, качеством изоляции. Легко вместо 2,5 кв.мм указанных при продаже получить 1,8-2 кв.мм. Кабель разматывать обязательно при максимальных нагрузках, если даже используешь на малом расстоянии от розетки.

Последний раз редактировалось vop; 01.07.2022 в 16:24.