Цитата:
Сообщение от YRA62 Посмотреть сообщение
oreh, Почитал я немного про это УЗО. Так оно придумано для отключения эл. цепи при утечке тока на землю. Тогда когда у потребителей в вилке есть третий контакт - земля. И когда у розетки есть подключение к земле. А так-то и обычного автомата хватит. Или я недостаточно внимательно и не до конца прочитал информацию?
Земля необязательна. По сути УЗО сравнивает токи в цепях, при разнице срабатывает реле. Фазу и "ноль" через него пускаешь и все. Если ты взялся за фазу рукой и за батарею, например - у тебя ток в цепи фазы будет различаться с током в цепи "ноля" и УЗО обесточит цепи. Ты получишь удар током в 10-30 миллиампер, который несмертелен.