Цитата:
Сообщение от dondigidon_85
8а/кв это старая советская норма для электрооборудования бытового. Эта цифра эмперическая и взята была с потолка. Я помимо того что радио инженер,так ещё и электриком в юности проработал не мало.
|
Мдя... Не завидую я твоим клиентам...
8 А на кв.мм - это норма для алюминиевых проводов в бумажной, резиновой или тканевой изоляции проложенных скрыто. Для открытой проводки - 10.
Однофазная медь в изоляции (при малых сечениях) при скрытой прокладке длительно держит 15 А на квадрат. Открытые провода, шнуры и кабели - около 17 А на квадрат. Задуть, конечно, можно и поболе, но нужно ли?
Максимально допустимая температура изолированных проводников - 65 град. Но некоторым невдомек, что плотность тока выбирается в том числе и исходя из максимальных температур ОС.