Цитата:
Сообщение от andrey-67 Посмотреть сообщение
Что-то ты загнул. 50А для инвертора... По факту у меня стоит 25 амперный автомат, проводка - медь 4мм (от ввода до розетки 35м). Варю тройкой без всяких проблем.
Всё по требованиям и нормативам ПУЭ, а дальше каждый сам решает для себя сам, я только привёл данные для информации. Тем более расчёты под максимальную мощность, а сколько аппарат берёт реально это всё определяется опытным путём, но рассчитывать желательно на максимум.
Кстати, согласно данных ПУЭ "твоя" медяшка выдерживает при двужильном проводе ) на воздухе - 38А, при 3-х жильном варианте - 35А.